slslj47
梅花香自苦寒来!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2007-11-01
最后登录: 2024-10-14
查看slslj47的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-18 15:16
用威纶的屏好长时间了,一直都没问题~!!~!~~!
感觉是便宜又好用

以前跟FX系列的连过,一点问题没有
跟LG 的K300S ,跟OMRON的cqm1h ,cj1m的都连过,按照说明书去做,无论是232 还是485
多屏,多机~!~!都是很快就能搞定

可今天怪了,拿了个MT510TV的屏,就是连不上Q01的CPU,
接线感觉是按说明书上的反映是no response,感觉说明书上的图就是错的

后来找了些六针口的资料,接好后好像是连了上,COM指示灯亮~!!~~!
可是只要一操作就说是response error~!!~!~!~!~

唉,还是不行啊,
设置什么的检查了好几遍,不会错了,完全按说明书来的~!!~~!

有没哪个弟兄连过啊,请赐教~!~!!~!~
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85501 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2025-01-08
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-19 05:50
连是肯定支持的.
Q系的PLC,用威纶的屏,这种配置很少见.

可联系24小时技术热线:13760279746(深圳), 13760279763(深圳) ,13428796816(深圳); 15011014790(北京);15850115102, 15862318875,13771938575(苏州)
[ 此帖被wayu在2009-01-19 06:16重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!