如题负荷端的电机却完好大家帮忙分析一下电源进向为  空开-----接触器-----变频器---电机
dd25257
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 290 点
下载积分: 556 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2012-06-16
查看dd25257的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-29 11:45
一般变频器输出端都有缺相保护,但输入端就有很多品牌的变频器没有缺相保护。电源入端进入变频器后都要经过整流,发生输入端失相而电机能继续运行的大多是小马达或是大变频带小马达。至于电容爆裂的有二个可能:一个是电容老化,一个是过电压。