请问老师三菱A870与A970触摸屏通信线是否通用?我试过a970可以,a870好象不行。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 84971 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-27
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-19 05:27
不通用.
软件也不通用.
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 84971 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-27
查看wayu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-19 06:21
读取A870内的画面可以用DataTransfer软件.

电缆线使用 : AC30R2-9P  (9-pin 25-pin)