foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-15 14:39
在一个工程中用到了两种模拟量模块6ES7-331-7KF02-0AB0(8路AI用量程卡设置4~20mA信号)

和6ES7-334-0CE01-0AA0(4路AI 2路AO 通过接线选择0~20mA信号)系统中所有331模块所采集的AI都正常,

334模块所采集的AI信号都在跳变,把进入334模块的信号接入331模块,信号是稳定的.屏蔽线接地也做了,不过是接到了变压器过来的地线上了.

我想和接地无关,要干扰所有信号都会被干扰,不只是进入334模块的AI

有人说331模块本身的抗干扰能力就比334模块强,还是我用的334模块出厂时就有问题
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-16 12:46
334的分辨率比331要低,只有8位,这样数据很容易跳变的。
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com