楼主  发表于: 2009-01-15 12:42
在GX-Developer中使用如下
|------| |------------[SET S0]
|--------------------[STL S0]
|--------------------(T0 K 50)
|     T0
|-----| |------------(Y0)

在FXGPWINV33C中使用如下
|-----| |-------------[SET S0]
|
|        S0
|-----|STL|--------(T0 K50)
|                  |   T0
|                  |---| |-----(Y0)

执行的效果都一样,只是看起来很不舒服,是不是那里没设置好呢?

cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3302 分
在线时间: 9514(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-15 13:03
无地方设定~~

GX Developer为全新的软件系统,与原先的FXGP软件会有很大差别,要学会去适应。