liuheng_929
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-12-17
最后登录: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-15 00:06
各位工程师本人单位因领导特殊要求需要改进一台设备
在遍写程序时,可能要PLC在断电的情况下保持:定时器,计数器,加法器的数据,在下一次开机启动的时候
继续在上一次定时器,计数器,加法器的数据上继续累加,本人是初学者,对此有许多不惑
殷切盼望各位老师以及工程师予以解答并能附加一端师范程序更好,谢谢
或者S7-200根本不具备这种功能????谢谢!
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-15 23:10
引用
引用第1楼cvlsam于2009-01-15 10:09发表的  :
PLC断电?您准备让PLC断电多久?

S7-200在未加电池盒的状况下,只能保持5天,也就是说,如果5天不上电,那么连程序都丢失了。
在系统块中的掉电保持区域随着程序丢失将一起丢失。

.......


不加电池盒不会丢程序, 只会丢失过程运行数据,也就是说一些需要断电保持的数据在连续7天不通电的情况下会丢失,但程序是不会丢的.
如果你要长期保存过程运行数据的话,你必需要加装电池盒.