本人手里现有一个改造项目
现在有4台250KW的螺杆式空气压缩机,为了实现恒压供气,做变频改造。
改造要求如下:
变频为一拖二,可以任意指定两台中的任意一台变频运行,由压力变送器采集管网压力值,由PLC中的PID运算,来调节气压恒定。
当压力不够时,系统自动增加另外两台空压机运行,当压力过高时,系统自动关闭另外两台空气压缩机。
现在选用的是S7200PLC。在编程过程中发现对与压力过高或压力过低时,起动或关闭另外两台空压机的时间安排上有问题。
急求有此类似改造经验的人指点迷津!
谢谢!!!
分享
flin124
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
236 个
工控威望:
315 点
下载积分:
783 分
在线时间: 202(小时)
注册时间:
2008-11-18
最后登录:
2024-12-26
查看flin124的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-14 08:41
全看
|
小
中
大
最好选用两台变频器
一台变频器控制两台压缩机的话
时间肯定不好安排