greenwave230
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 171 点
下载积分: 562 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2016-06-28
查看greenwave230的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-13 17:14
本人手里现有一个改造项目
现在有4台250KW的螺杆式空气压缩机,为了实现恒压供气,做变频改造。
改造要求如下:
   变频为一拖二,可以任意指定两台中的任意一台变频运行,由压力变送器采集管网压力值,由PLC中的PID运算,来调节气压恒定。
   当压力不够时,系统自动增加另外两台空压机运行,当压力过高时,系统自动关闭另外两台空气压缩机。
   现在选用的是S7200PLC。在编程过程中发现对与压力过高或压力过低时,起动或关闭另外两台空压机的时间安排上有问题。
  急求有此类似改造经验的人指点迷津!
  谢谢!!!
flin124
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2008-11-18
最后登录: 2024-12-26
查看flin124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-14 08:41
最好选用两台变频器
一台变频器控制两台压缩机的话
时间肯定不好安排