各位大虾:您们好!我现在做了一个系统,PLC是FX2N-128MR的,变频器是国产的。每当变频器一启动,PLC的输出就乱了。后来对变频器接了地,变频器与马达也用了金属软管套起来,还是没有用。以前只用打条地线就行了,可这次不行。
请各位大虾帮助帮助,我在这里谢谢大家了。
[ 此帖被易志刚在2009-01-13 13:18重新编辑 ]
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-15 11:18
我曾遇到这样的情况,相应减小变频器的载波频率就好了,不过最好对变频器输出线加以屏蔽,让PLC离变频器远一点,保持一定的距离