今天刚遇的问题:fx1n-24mt的输出点,其中有一个点有时可以输出,有时不能输出。(另外说明一下,该点一直都正常,该plc已用了一年多了)
请问是何原因呢?
分享
wzhw80808
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
706 个
工控威望:
461 点
下载积分:
492 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2007-10-20
最后登录:
2024-09-30
查看wzhw80808的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-13 16:03
全看
|
小
中
大
1 首先断开该点的的负载,看是否正常。(是不是由负载引起的故障)
2 把源程序拷贝。编写一段小程序主要针对那个坏点。(是不是由程序引起的)
3 检查PLC的硬件尤其是那个不正常的点。(多半晶体管故障或有杂物漏电)