这条指令是什么意思
上一主题
下一主题
chenspen
每天进步一点
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
153 个
工控威望:
267 点
下载积分:
6204 分
在线时间: 358(小时)
注册时间:
2008-03-28
最后登录:
2024-11-14
查看chenspen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-01-12 13:20
全看
|
小
中
大
描述:这条指令是什么意思
图片:
这条指令是什么意思
振兴民族自动化产业,服务社会,
分享
ljc2008
一学到老
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
562 点
下载积分:
499 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2008-10-04
最后登录:
2024-03-04
查看ljc2008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-12 22:38
全看
|
小
中
大
这是一个位元件比较程序,由32个软元件M(M1040列M1071)的状态(通为1,断为O)所组成的二进制数与H20000000比较,根据比较的结果重新设置软元件M1040到M1071的状态。由程序可以看出,当1069通时,其余的M只要有一个通,则变成M1070通其余皆断。这里假定M200己接通。我怀疑H20000000应为H10000000。仅供参考,
分享
ljc2008
一学到老
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
562 点
下载积分:
499 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2008-10-04
最后登录:
2024-03-04
查看ljc2008的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-01-13 08:46
全看
|
小
中
大
这是一个位元件比较程序,由32个软元件M(M1040列M1071)的状态(通为1,断为O)所组成的二进制数与H20000000比较,根据比较的结果重新设置软元件M1040到M1071的状态。由程序可以看出,当M1069通时,其余的M只要有一个通,则变成M1071通其余皆断。(H80000000=1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)这里假定M200己接通。我怀疑H20000000应为H10000000。仅供参考,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
这条指令是什么意思
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问