前几天在本论坛中看见一份帖子,现将其内容转载如下:2004年的全国电工大赛高级维修电工的PLC实操题 内容大致如
标题:应用PLC控制五台电机的启、停。
设备:一个启动按钮SB2,一个停止按钮SB3,一个紧急停止按钮 SB1,
一面七段码显示屏和五台电机M1、M2、M3、M4、M5及其相应的电器元件等
要求:
1. 当急停按钮SB1:OFF时,正常启动电机。第一次按启动按钮SB2:ON(一次),第一台电机M1启动正常运行;第二次按启动按钮SB2:ON(一次),第二台电机M2启动正常运行;第三次按启动按钮SB2:ON(一次),第三台电机M3启动正常运行;...;第五次按启动按钮SB2:ON(一次),第五台电机M5启动正常运行。至此五台电机全部启动正常运转。
2. 这时第一次按动停止按钮SB3:ON(一次),先停止第五台电机M5,其它电机照常运行;第二次按动停止按钮SB3:ON(一次),再停止第四台电机M4;第三次按动停止按钮SB3:ON(一次),是停止第三台电机M3;…;第五次按动停止按钮SB3:ON(一次),停止第一台电机M1。至此五台电机全部停止运行。
3. 在任何正常情况下,若按动停止按钮SB3一次都是对所有正在运行电机的编号选最大的先停止运行,其它状态不变;若按启动按钮SB2一次都是对所有没有运行电机的编号选最小的先启动。
4. 当急停按钮SB1:ON时,所有电机都停止运行,启动无效。
闲时编了下面这段程序,现抛砖引玉,看看有没有更好更简单的。
[ 此帖被hjx在2009-01-11 19:29重新编辑 ]
附件: 程序图.doc (46 K) 下载次数:102
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(YMMFA) 鼓励一下!
    liyf88cn
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 511 分
    在线时间: 133(小时)
    注册时间: 2007-07-19
    最后登录: 2024-09-12
    查看liyf88cn的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-01-11 11:33
    步进程序我不会输入,不知是不是和顺控那样输入?