今天在修机器的时候发现变频器的频率越高电流越小 频率越底15HZ的时候电流越大 运转10分钟左右变频器出现过负荷报警 开始以为是马达带的负载太重,结果把负载拆掉在监控电流还是一样,有更换相同规格的马达,空载运转还是一样 真搞不明白的 原来用的好好的怎么一下变频器会出问题呢. 结果把变频器换了问题解决的 请问各位是什么原因会这样呢 是不是参数那里设置不对
分享
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
562 个
工控威望:
636 点
下载积分:
1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间:
2008-07-18
最后登录:
2014-12-14
查看谭新的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-11 12:59
全看
|
小
中
大
谢谢 各位 问题解决的 是参数设置问题 把 把低端频率 和转距的参数从新调整下就 OK的