用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器问题
上一主题
下一主题
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
562 个
工控威望:
636 点
下载积分:
1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间:
2008-07-18
最后登录:
2014-12-14
查看谭新的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-01-09 20:59
全看
|
小
中
大
今天在修机器的时候发现变频器的频率越高电流越小 频率越底15HZ的时候电流越大 运转10分钟左右变频器出现过负荷报警 开始以为是马达带的负载太重,结果把负载拆掉在监控电流还是一样,有更换相同规格的马达,空载运转还是一样 真搞不明白的 原来用的好好的怎么一下变频器会出问题呢. 结果把变频器换了问题解决的 请问各位是什么原因会这样呢 是不是参数那里设置不对
分享
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
4 篇
发帖数量:
1504 个
工控威望:
5491 点
下载积分:
24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-01-22
最后登录:
2024-06-09
查看wsir123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-09 21:25
全看
|
小
中
大
是不是低端频率的电压设置的高了?即低频转矩。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问