    介:风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小
    关键字:风机盘管,空气处理  

      风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量:



    风机盘管空气处理过程

    1风机盘管选型焓差修正法:

      采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值m进行修正,计算风机盘管的实际制冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。

      Q`=QH·(△Im/△IH)

      =mQH…………

      式中:Q`——风机盘管实际制冷量(W)。

      QH——风机盘管标准状况下额定制冷量(W)

      △Im——风机盘管实际空气处理焓差(W/kg)

      △IH——风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/kg)

      m——修正系数

    2风机盘管选型风量选型法:

      根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量,再根据风量选择风机盘管。

      G=Q/△Im(W)………………

      式中:G——空调风量kg/h