在电气控制中,接近开关NPN或PNP(6-30V,300mA,三线式)及霍尔传感器能否直接驱动DC12V或DC24V小型继电器(如HHP4等)
分享
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
470 个
工控威望:
588 点
下载积分:
516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2008-10-16
最后登录:
2022-08-24
查看竹风凉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-10 17:18
全看
|
小
中
大
可以的,但不要超过接近开关的最大通断电流,我上个月用一个感应接近开关带两个24V小电磁阀,结果接近开关损坏。