在电气控制中,接近开关NPN或PNP(6-30V,300mA,三线式)及霍尔传感器能否直接驱动DC12V或DC24V小型继电器(如HHP4等)
分享
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-12 15:51
全看
|
小
中
大
可以接,但如果是普通继电器,不要忘了接吸收二极管,接法为反向并联。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
分享
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-02-05 14:15
全看
|
小
中
大
引用
引用第17楼adidas于2009-02-05 09:01发表的 :
接普通继电器的时候,二极管的规格如何选择呢?
反向电压大于负载5-10倍即可,一般IN4007,IN4001够用了。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
分享
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-02-05 14:16
全看
|
小
中
大
忘了说 顺向电流要超过负载电流。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,