有一个问题一直没想明白:
就是我用伺服电机做电梯的话
假设我现在电梯在一楼,我给它500个脉冲要去五楼,他走着走着三楼有人呼叫(假设三楼是300个脉冲),遇到这样以伺服电机的特性它要走完我给他的500个脉冲才会走300个脉冲去三楼
这样的话我要怎么样去实现这个动作呢
就是我去五楼然后三楼有人呼叫就先去三楼再上五楼
请大家踊跃发表意见.
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
958 个
工控威望:
969 点
下载积分:
1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-12-29
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-09 08:07
全看
|
小
中
大
方案: 经过值大于三楼的脉冲数时,直接上五楼,然后在适当的时候并返回,小于或等于三楼时,到位停止