昨天,我们厂里的电焊工在电焊时将我们一台840D的地线给烧掉了,当时我认为是电焊电流过大焊丝与机体相碰引起的,因为我们厂地零公用。后来我想一想,他们已经焊了两三天了都没出现问题,原因我就不能确定了。我把地线夹掉了,不知道这样影响大不大。当时机台是通电的,怎么弄???请教高手!
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
955 个
工控威望:
965 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2022-11-19
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-09 08:04
全看
|
小
中
大
在烧某个部件时,该部件接地不良,或该部件上的电器连接到PLC的导电率优于该部件和电机体和部件的连接
这样的事例大多数是不可重复的,
预防方案: 焊哪个地方,把电焊线接哪个地方,并不是搭上就好,而是要处理表面并紧固好,鬼子都是这样要求的,此时机台不要上电处于待机状态,这样最易损坏