danielsue
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看danielsue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-08 13:42
     昨天,我们厂里的电焊工在电焊时将我们一台840D的地线给烧掉了,当时我认为是电焊电流过大焊丝与机体相碰引起的,因为我们厂地零公用。后来我想一想,他们已经焊了两三天了都没出现问题,原因我就不能确定了。我把地线夹掉了,不知道这样影响大不大。当时机台是通电的,怎么弄???请教高手!
菜鸟888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1100(小时)
注册时间: 2006-09-03
最后登录: 2024-12-30
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-18 17:56
引用
引用第8楼张平全于2009-01-09 08:04发表的  :
在烧某个部件时,该部件接地不良,或该部件上的电器连接到PLC的导电率优于该部件和电机体和部件的连接
    这样的事例大多数是不可重复的,
        预防方案:  焊哪个地方,把电焊线接哪个地方,并不是搭上就好,而是要处理表面并紧固好,鬼子都是这样要求的,此时机台不要上电处于待机状态,这样最易损坏