用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
地线被烧掉???
上一主题
下一主题
danielsue
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看danielsue的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-01-08 13:42
全看
|
小
中
大
昨天,我们厂里的电焊工在电焊时将我们一台840D的地线给烧掉了,当时我认为是电焊电流过大焊丝与机体相碰引起的,因为我们厂地零公用。后来我想一想,他们已经焊了两三天了都没出现问题,原因我就不能确定了。我把地线夹掉了,不知道这样影响大不大。当时机台是通电的,怎么弄???请教高手!
分享
星星雨
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看星星雨的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-08 20:56
全看
|
小
中
大
当电焊机输出端负极与被焊接工件接触不好时容易出现这种情况,注意检查下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
地线被烧掉???
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问