silu2008
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看silu2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-06 09:08
我们用的程序中的一部分是
OPN   #IN5
      LAR1  
      =     DIX [AR1,P#0.0]
这里的DIX是什么意思,能用DBX替换吗?如果不能,区别在那里?谢谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-06 09:14
共享数据块称作DB,背景数据块称作DI
DIX自然就是指背景数据块中的位了~~

如果您彻底搞明白什么叫背景数据块,什么叫共享数据块就会明白是否能替换了~~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-08 10:37
引用
引用第5楼silu2008于2009-01-08 09:24发表的  :
我们正在使用的程序:
SET  
      SAVE  
      =     L      2.1
      L     #IN2
.......


因为这段程序来自于FC或者FB,其IN引脚可以接驳DB也可以接驳DI,因此在程序中需要对该引脚所接驳的对象进行判断,如果是DB,那么启用DBX,否则启用DIX

以上