kun406
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kun406的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-05 22:22
三相异步电机的电源线全部接反(A接W,B接U,C接V,其中电机接线端:U,V,W.电源三相:A,B,C.),电机会出现什么情况?

多谢!
dd25257
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 290 点
下载积分: 556 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2012-06-16
查看dd25257的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-24 23:13
呵呵,看来是没入技校的吧?
若中间加变频,那怎么倒接电机都同一个方向转,
若没加变频,ABC——UVW接成BCA——UVW时,还是同一个方向。
CBA——UVW时,则倒转。
dd25257
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 290 点
下载积分: 556 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2012-06-16
查看dd25257的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-24 23:13
呵呵,看来是没入技校的吧?
若中间加变频,那怎么倒接电机都同一个方向转,
若没加变频,ABC——UVW接成BCA——UVW时,还是同一个方向。
CBA——UVW时,则倒转。