楼主  发表于: 2009-01-04 20:57
本人电工,今天发现一个问题,0。75KW电机使用0。75KW变频器在50HZ情况下报警过电流,但是在不用变频情况下,使用正常。这是一台带减速器电机(1比10),请解释一下这是为什么?谢谢。
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1304 个
工控威望: 1460 点
下载积分: 8001 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-29
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-05 08:40
是不是报警电流设得过低了。可以用钳形表量一下不用变频的电流是多少,用变频时的电流是多少,再修改一下变频参数应该就可以了。