本人电工,今天发现一个问题,0。75KW电机使用0。75KW变频器在50HZ情况下报警过电流,但是在不用变频情况下,使用正常。这是一台带减速器电机(1比10),请解释一下这是为什么?谢谢。
方茂兴
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 288 点
下载积分: 694 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2008-08-17
最后登录: 2013-08-25
查看方茂兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-05 21:54
谢谢大家,我用钳形表量了一下,在直接接电源的情况下,电流为1。7安,变频的P54设置为3(可能是三安培,最高是3。6安培)。