zhouke04
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 166 点
下载积分: 512 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-01-03
最后登录: 2021-06-17
查看zhouke04的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-03 22:54
  麻烦哪位高手指点一下用FX1N-60MT-001配合编码器+限位开关是怎么控制步进电机的,一般用什么指令。编码器、限位开关分别有什么用?
dai9810
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 171 点
下载积分: 558 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-02-18
最后登录: 2021-11-01
查看dai9810的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-18 16:07
我这段时间正在做这个项目,其实也不是很难.用到的指令一般是ZRN _ PLSV_ DRVI_ DRVA等,要注意的是D8140  D8141  D8142  D8143的作用,还有M8145--M8148的作用.