我用了很多的变频器,对于要求不是太精确的设备一般国产的变频器都可以满足控制要求,最近我公司开发一种设备,工作性能原理模仿德国的一种设备,不过在变频器控制精度上远远达不到,德国人采用的是德国的伦次变频器,可以在0.0秒减速或停止,可国产变频器停止时间最小的也要0.1秒,无法满足控制要求 ,现只好采用多段速来分级减速停止,这样增加了PLC的开关量,控制要求也没德国人的那么完美了,想采用德国伦次变频器可价钱又太贵了,要上万块,为了减少成本,也不能用伺服系统,很为难,不知道国产变频器有没有能在0秒或0.01减速停止的?
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2025-01-08
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-09 08:49
楼兄说是意思那设置只是假的?不是的,是真的,用国产的怎么都没有那功能,最后还是用德国的伦次变频器完全可以达到那效果,有这个功能.因为设备原装用的就是这样的变频器,设置参数设备次料上都有的.
2楼  发表于: 2009-01-09 11:15
电机本身就带有杀车的,现在想解决的问题是从高频瞬间减速到低频,减速瞬间时间也就在0.01秒,并不是要它杀车,是要减速到低速运行,现在我采用变频器分几个段速减速实现,一次直接从高频0.01秒降到低频国产的变频器无法实现,因为最小只能在0.1秒的减速