用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱A700变频器,使用无感向量、向量控制时为何速度不能超过120Hz?
上一主题
下一主题
adamxing
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
185 点
下载积分:
562 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2007-11-01
最后登录:
2017-03-30
查看adamxing的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-12-31 11:20
全看
|
小
中
大
已试过许多方式
A700在参数设定正确上
可在V/F模式上400Hz(完全没问题)
但为何无感向量控制&向量控制无法超过120Hz?
一超过就会马上被限制在那边
不管使用通讯或是0~10v,或是PU操作,都无法上去
是否有朋友能够解答此疑惑?
或是有某些特殊参数要设定???
或是三菱天生的缺陷吗?
先谢谢大家~麻烦了!
[ 此帖被adamxing在2009-01-06 14:08重新编辑 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-29
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-06 14:18
全看
|
小
中
大
我使用三菱变频器的时候,从来都没超过100HZ
只用过其他厂家的搞过上千HZ的
但我想很有可能在使用矢量控制模式的时候,有一个参数设置了上限
把这个频率卡死在120HZ了
当然我是直觉... ...
建议您这个问题最好打400-821-3030
然后转变频器部门确认一下
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱A700变频器,使用无感向量、向量控制时为何速度不能超过120Hz?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问