adamxing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 185 点
下载积分: 562 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2007-11-01
最后登录: 2017-03-30
查看adamxing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-31 11:20
已试过许多方式

A700在参数设定正确上
可在V/F模式上400Hz(完全没问题)

但为何无感向量控制&向量控制无法超过120Hz?
一超过就会马上被限制在那边
不管使用通讯或是0~10v,或是PU操作,都无法上去
是否有朋友能够解答此疑惑?
或是有某些特殊参数要设定???


或是三菱天生的缺陷吗?
先谢谢大家~麻烦了!
[ 此帖被adamxing在2009-01-06 14:08重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-06 14:18
我使用三菱变频器的时候,从来都没超过100HZ

只用过其他厂家的搞过上千HZ的

但我想很有可能在使用矢量控制模式的时候,有一个参数设置了上限

把这个频率卡死在120HZ了

当然我是直觉... ...

建议您这个问题最好打400-821-3030

然后转变频器部门确认一下
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水