        我厂新装一台发电机(旧的),今天首次发电,出现以下问题,1.有的设备漏电,(外供电时不漏)...2.部分数控显示电子元件烧掉,(如整流器,三极管,变压器)...
    3.还有几个接触器,和液压电磁阀线圈烧,
        损失可大了,不过其它大部分设备可以正常操作,再说说发电机状况,电压约为411V,(外电压386V),电流约为额定电流一半,240A(450A),最大值得怀疑的,是接地  
  系统,发电机零线没有接变压器系统地线,请问大家,这是以上出现故障的主要原因吗?
    
会跑的树
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看会跑的树的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-31 18:19
谢谢大家,故障已查出,以上大家说的都有道理,电压不稳定是其一,中性线末连接变压器中性线是主要原因,因我厂有的设备是与地线构成220V,因发电机地线末接,相当于零线缺相,因此线圈烧,,,,,,,,而有的设备漏电,是因为接地保护,发电机没有接地线,有的设备漏电,又不能通过接地线到地,所以电压残留在外壳上,.......希望以后有碰到此情况的,一定发电机中性线与变压器中性线相连,避免损失...