我厂新装一台发电机(旧的),今天首次发电,出现以下问题,1.有的设备漏电,(外供电时不漏)...2.部分数控显示电子元件烧掉,(如整流器,三极管,变压器)...
3.还有几个接触器,和液压电磁阀线圈烧,
损失可大了,不过其它大部分设备可以正常操作,再说说发电机状况,电压约为411V,(外电压386V),电流约为额定电流一半,240A(450A),最大值得怀疑的,是接地
系统,发电机零线没有接变压器系统地线,请问大家,这是以上出现故障的主要原因吗?
分享
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
470 个
工控威望:
588 点
下载积分:
516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2008-10-16
最后登录:
2022-08-24
查看竹风凉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-01 01:02
全看
|
小
中
大
典型的中性点漂移
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(wsandlqj) 鼓励一下!