楼主  发表于: 2008-12-30 18:43
        我厂新装一台发电机(旧的),今天首次发电,出现以下问题,1.有的设备漏电,(外供电时不漏)...2.部分数控显示电子元件烧掉,(如整流器,三极管,变压器)...
    3.还有几个接触器,和液压电磁阀线圈烧,
        损失可大了,不过其它大部分设备可以正常操作,再说说发电机状况,电压约为411V,(外电压386V),电流约为额定电流一半,240A(450A),最大值得怀疑的,是接地  
  系统,发电机零线没有接变压器系统地线,请问大家,这是以上出现故障的主要原因吗?
    
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-30 22:42
你把发电机的中线和变压器的中线接在一起,就什么事都没了。