会跑的树
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看会跑的树的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-30 18:43
        我厂新装一台发电机(旧的),今天首次发电,出现以下问题,1.有的设备漏电,(外供电时不漏)...2.部分数控显示电子元件烧掉,(如整流器,三极管,变压器)...
    3.还有几个接触器,和液压电磁阀线圈烧,
        损失可大了,不过其它大部分设备可以正常操作,再说说发电机状况,电压约为411V,(外电压386V),电流约为额定电流一半,240A(450A),最大值得怀疑的,是接地  
  系统,发电机零线没有接变压器系统地线,请问大家,这是以上出现故障的主要原因吗?
    
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-02 08:15
1楼和8楼的正确,在中性点直接接地的系统中,中性线是不允许断开的,否则会发生谐振问题的,会造成【特别是对供电要求高的电子设备】损坏的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。