请教omron cpm2plc和电脑连上后,plc上电只有电源灯亮,运行灯不亮.但电脑可以让plc运行.不和电脑连,上电就正常.我把程序换了也一样,不知道什么问题?
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1847 个
工控威望:
4495 点
下载积分:
7592 分
在线时间: 1349(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-12-24
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-30 09:01
全看
|
小
中
大
PLC默认DM6602=0000(使用编程器) 插上编程电缆再上电就会自动进入编程状态,把DM6602的值设为实现0202就会在上电时自动进入运行状态。如有人机或文本的建议设为0201。