woll
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看woll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-26 17:12
请教各位大虾,怎么利用触摸屏去控制改变PLC内部设置的计时器的计时值,我在触摸屏仿真上可以改变输入值,但为什么改变不了PLC内的值呢?
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-05
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-26 20:01
用触摸屏去写PLC内的一个寄存器的值,用这个寄存器作为计时器的计时值。如
T0 D30
http://zxc6688.ys168.com/