各位大侠:
一面这段西门子s7-200(226)程序为什么在Q端得不到输出(数据块中VW1  1),而将T33改为100MS定时器就可以
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     I0.0
MOVW   +100, VW100
Network 2
LDN    I0.0
MOVW   20, VW100
Network 3
LDN    T33
TON    T33, VW100

Network 4

LD     T33
EU
RLW    VW1, 1
AENO
MOVW   VW1, QW0
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-05
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-26 19:03
问题出在网络3,10MS、1MS定时器应该用下面的程序
LDN    M0.0
TON    T33, VW100

LD     T33
=      M0.0