楼主
发表于: 2008-12-26 17:00
全看
|
小
中
大
各位大侠:
一面这段西门子s7-200(226)程序为什么在Q端得不到输出(数据块中VW1 1),而将T33改为100MS定时器就可以
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.0
MOVW +100, VW100
Network 2
LDN I0.0
MOVW 20, VW100
Network 3
LDN T33
TON T33, VW100
Network 4
LD T33
EU
RLW VW1, 1
AENO
MOVW VW1, QW0
分享
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
385 个
工控威望:
338 点
下载积分:
3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2007-09-11
最后登录:
2024-01-05
查看zxc6688的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-26 19:03
全看
|
小
中
大
问题出在网络3,10MS、1MS定时器应该用下面的程序
LDN M0.0
TON T33, VW100
LD T33
= M0.0
http://zxc6688.ys168.com/