请教西门子S7-200的指令ENCO应怎样理解,我看了说明书,还是不明白,这里先谢谢各位兄弟了!
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-29 11:48
因为这个指令实在简单~~

IN端的数据的最低有效位的位数输出到OUT端。

比如,IN端是二进制数据0000 0000 0000 0100   那么OUT端就是2
                                            0000 0000 1000 0000   那么OUT端就是7了

                      0000 1000 0000 0100   此时OUT端仍然是2,因为第2位的1才是最低有效位!

以上