请教各位大侠:我用的是深圳易驱变频器,他总是显示错误代码:Er02   意思是:稳速运行中过电流。他的外围设备线路,电机,接触器全部换了。
还不行。后来换成松下变频器,显示OC    意思是电流过大。松下变频器是在别的设备上拆下来的,没问题。请问是不是和plc程序有关,还是有别的原因,请指教。谢谢
jiouling
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 226 点
下载积分: 726 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2008-07-25
最后登录: 2012-07-11
查看jiouling的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-25 20:18
先要看看变频器与电机是不是匹配,然后按铭牌输入电机参数,再自学习,通过了就应该没问题,要是还不行的话,如果可以的话,换一下电机的联接方式,把三角形接法换成星形接法,我想就会可以了,这个问题跟PLC一点关系也没有