请教各位大侠:我用的是深圳易驱变频器,他总是显示错误代码:Er02   意思是:稳速运行中过电流。他的外围设备线路,电机,接触器全部换了。
还不行。后来换成松下变频器,显示OC    意思是电流过大。松下变频器是在别的设备上拆下来的,没问题。请问是不是和plc程序有关,还是有别的原因,请指教。谢谢
ebepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-06-23
查看ebepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-26 18:40
同意五楼看法

你可能是直接拆机后安装使用,未对变频器之参数根据实际应用来设定。
遇到过此类客户,把某闲置设备上的变频器拆下来后,直接驱动另一同功率电机负载,未对变频器参数修改,出现运行不稳定之情况。
解决方法:对照说明书,进行参数重新设定
ebepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-06-23
查看ebepower的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-09 18:27
电机负载不稳定
变频器选小了