PLC遇到突然断电,后又来电了,偶想知道PLC是什么时候断电的,什么时候恢复的。
不知PLC是否可实现记录?PLC遇到突然断电,若通过编程,它故障触发条件是什么?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3382 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-29
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-24 14:43
全看
|
小
中
大
前提是您的PLC需要支持断电标志位~~并且您的PLC需要有足够的后备电力供程序运行。
以富士的SPH为例:
其标志位(特殊继电器)%MX10.42.1在断电时会被置位,且该系列PLC的电源模块在停电时会提供500毫秒的电力供应,足够将时钟数据记录到断电保持区去了,但是请不要指望有PLC能在断电的情况下保持到存储卡(CF或者MMC),因为没有足够的时间供执行这一操作。
以上