PLC遇到突然断电,后又来电了,偶想知道PLC是什么时候断电的,什么时候恢复的。
不知PLC是否可实现记录?PLC遇到突然断电,若通过编程,它故障触发条件是什么?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3382 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-24 14:43
前提是您的PLC需要支持断电标志位~~并且您的PLC需要有足够的后备电力供程序运行。

以富士的SPH为例:
其标志位(特殊继电器)%MX10.42.1在断电时会被置位,且该系列PLC的电源模块在停电时会提供500毫秒的电力供应,足够将时钟数据记录到断电保持区去了,但是请不要指望有PLC能在断电的情况下保持到存储卡(CF或者MMC),因为没有足够的时间供执行这一操作。