liuheng_929
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-12-17
最后登录: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-20 23:41
现本人单位有三菱人机界面A950GOT一只与三菱FX2N PLC共同控制的蒸汽锅炉一台,应单位
领导要求将HMI与PLC的程序拷贝下存档,三菱PLC程序已顺利拷贝下,但因本人从未使用过
三菱人机界面不知道该如何下手,该人机界面后有RS-232公头插口与RS-422公头插口
(422已连接PLC)个一只
我如果要拷贝该人机程序是该使用232插口还是422插口?
(因为本人笔记本后的232插头也为公头我准备了一根两头皆为母头的2
32串口线不知道是否能用)我准备的软件为GT-DESIGNER2,
该软件是否支持该人机界面?如果支持,在拷贝程序的时候,三菱人机是否是插上串口线与
电脑连接后,打开软件,直接使用软件上的上载选项变能顺利上载?或者是和PRO-FACE
人机界面一样需要同时按下人机
屏幕的4个角,弹出BOSS选项后,在屏幕上进行设置操作?那么该操作的方法又是怎样进行??
sgh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 217 点
下载积分: 503 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2024-11-27
查看sgh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-21 13:35
可以使用GT-DESIGNER2软件,通过RS232口上传(前提没有设置上传密码,如有密码在本站上有解密软件,可下载)
上传时,通讯选项中的通讯设置:人机类型选择GOT-A900,通讯选项中跟GOT的通讯选择GOT-A900.
连接电缆图示在本站上有自行查看.