kingfeng1983
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kingfeng1983的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-20 15:26
首先得说   我的应用经验不不多,而且仅限于继电器输出型的。
我知道需要驱动步进电机时,要用晶体管性的
但是,三菱的晶体管输出型的输出全是晶体管输出,1个点给步进电机发脉冲,其余的不都浪费了吗?
而且我看资料,晶体管输出的额定电流很小,只有零点几安。它能驱动咱们常用的用来做隔离的中间继电器吗?或者其他负载?
我还用过日本的一个小牌子IDEC,他的超薄型的PLC就只有几个是晶体管输出,而其他的输出点都是继电器型的输出。并不是单一的一种输出形式!
请高手指点!
另外咱用继电器输出时,比如带动一个DC24V的中间继电器,电流约为多大?
是不是超过晶体管的额定电流
junfuc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 188 点
下载积分: 539 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-03-22
最后登录: 2017-12-20
查看junfuc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-23 13:15
晶体管输出的驱动中继没问题的。别的负载可通过中继的触点转换之后驱动。
FX1n和FX2n PLC有两点高速脉冲输出,FX3u有3点高速脉冲输出(都是指晶体管输出型的),没用到的高速输出点可作为普通的输出点使用,所以不存在浪费的问题。