zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 505 个
工控威望: 692 点
下载积分: 844 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2007-01-02
最后登录: 2025-03-29
查看zzyog的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-20 09:52
以前我们公司有2台设备,采用欧姆龙CPM1A 20点PLC,没有用人机界面等通信功能

考虑设备程序备用(其实程序比较简单,我们有西门子S7-222的程序,设备工作原理基本上一模一样)。借了一根别人正在用的欧姆龙电缆后用笔记本上传程序,可到车间无论任何也无法与PLC通信上。换了另外一台也是如此,只好作罢。1年多后其中一台设备的PLC频繁报警,就根据西门子的程序稍加修改后用西门子S7-224替代欧姆龙PLC。

前一段郑州一个朋友到他的客户那里更换PLC(老PLC坏了),也遇到欧姆龙CPM2A PLC无法上传设备程序,几台设备都是如此。PLC连接有触摸屏,通信口不可能坏,编程电缆他带了3根都是如此。这3条编程电缆有200多元的也有几十元的,且均能够与他带的CPM2A通信。编程软件也换了几个版本。

问我也也不明白什么原因,如果PLC加密应该有提示,他那个通信上,就是点击上传后电脑呈无响应状态,用台式机也是如此



不知道那位朋友能够帮助解惑?我用的PLC都是西门子和光洋的,欧姆龙的现在一台也没有(2台CPM1A都改为西门子S7-224)
zhoubin159
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2008-11-26
最后登录: 2017-03-25
查看zhoubin159的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-13 22:46
   不清楚,我的一块CPM1A也是无法上传程序,我还以为是加密所至,找了一些解密软件可都无法解开,我怀疑是USB的电缆因参数设置不好而无法连接,这两天在做串口直连电缆,从你这一看,得了,问题出来了,和你一样。另外问一下,20针接口是从大头数左是1还是从小头数是1