azfeng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-12-03
最后登录: 2024-07-19
查看azfeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-19 22:40
我做了个计时器,为什么T0的值不能保存在寄存器D500里面呢
附件里是我写的程序。请大家指点,要怎么修改呢
附件: 计时器.rar (10 K) 下载次数:46
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
19840803
肥仔米
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2007-12-27
最后登录: 2024-05-29
查看19840803的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-20 09:30
这个问题比较简单,首先要弄清M8000的功能,因为M8000是一开始运行时接通的接点,因为这一点才造成一通电就把T0的当前值0送到D500当中,所以无论之后你按X1是无法把T0的当前值输送到D500当中的,所以把M8000改成M8013的1秒脉冲就行了,如果想更快更新要改成M8012或M8011。