bdcai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 180 点
下载积分: 556 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2022-12-05
查看bdcai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-19 16:21
有个工程,由水泵向3KM远的水池抽水,水池装有水位传感器4-20mA,采用三菱PLC及其模拟量模块加变频器来做,恒水位控制,不知传感器信号会否由于线路太长而衰减,影响系统控制?请高手指点指点!谢谢!
yun342703002
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yun342703002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-15 10:58