bdcai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 180 点
下载积分: 556 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2022-12-05
查看bdcai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-19 16:21
有个工程,由水泵向3KM远的水池抽水,水池装有水位传感器4-20mA,采用三菱PLC及其模拟量模块加变频器来做,恒水位控制,不知传感器信号会否由于线路太长而衰减,影响系统控制?请高手指点指点!谢谢!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-05 16:43
如果环境比较好的情况下,使用无线是比较经济又使用的方案。3km的线也是要钱的。一般4-20ma信号推荐在500m以内。中继器要钱不说,还需要供电(这个比较麻烦)
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058