如题:请教FX2N能否与富士G11S通用型通信吗,该如何设值通信参数和编程,高手们能否指教.谢谢.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3442 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-21 13:48
引用
引用第4楼yj168于2008-12-19 13:26发表的  :
需要用OPC通讯


真的很“强”哦~~~~

PLC与变频器通讯使用OPC????

fx2n可以与G11通讯,至于使用的是Modbus还是富士固有的Loader协议取决于用户所使用的G11的版本号……

一般这样认为:早于2006年产的G11只支持富士固有的Loader协议,而晚于这个年限的变频器可以通过参数U49来选择使用富士的协议还是Modbus协议。

三菱的官方网站有Modbus的例子~~而如果用户比较熟悉协议,可以使用RS指令与富士的Loader协议做通讯,Loader协议的通讯可以看G11的RS485通讯手册。

而目前很多项目中,既有三菱的fx2n的PLC,也会有富士的变频器,用户会选择购买富士的POD(人机界面),这样的话,通过人机,PLC可以方便的去读取变频器的参数而无需去考虑通讯协议,另外,富士的人机可以对富士的变频器的通讯做断线检测,当发生通讯中断或者通讯质量下降时,可以通知PLC做相应处理。

以上