请教各位大虾!小弟单位里的一个设备有一小段现在经常误动作,检查发现CC-LINK的L-RUN和L.ERR灯有时闪有时灭,我检查了接线和通讯设置,以及对CC-LINK进行了回路测试都没有发现异常,且讲异常的5个CC-LINK都进行更换故障依旧,终端电阻也正常,请问各位还有什么高招帮助帮助!我什么办法都试过了!晕啊!!!
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-29
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-19 17:07
检查DC24V电源容量是否够用
顶1楼的方法
再有就是观察一下,是在什么动作执行的情况下出现这种现象的,认真去检查出现闪灯时,所工作的每一个执行器,往往会有线圈之类的东西在即将烧坏而又还能将就动作时,造成压降过大的而引发这种问题的现象,这种可能性占维修服务过程中突发故障中的大多数,希望对你有所帮助