楼主  发表于: 2008-12-18 21:47

请教各位大虾!小弟单位里的一个设备有一小段现在经常误动作,检查发现CC-LINK的L-RUN和L.ERR灯有时闪有时灭,我检查了接线和通讯设置,以及对CC-LINK进行了回路测试都没有发现异常,且讲异常的5个CC-LINK都进行更换故障依旧,终端电阻也正常,请问各位还有什么高招帮助帮助!我什么办法都试过了!晕啊!!!
pallet
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 187 点
下载积分: 608 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2008-04-07
最后登录: 2018-05-22
查看pallet的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-22 11:17
以上大家的方法我今天试过了,还是不行,24V电压正常,波特率已经最大了,请教还有别的什么方法吗?
每次只要C/V或汽缸动作就会发生次故障