请教各位大虾!小弟单位里的一个设备有一小段现在经常误动作,检查发现CC-LINK的L-RUN和L.ERR灯有时闪有时灭,我检查了接线和通讯设置,以及对CC-LINK进行了回路测试都没有发现异常,且讲异常的5个CC-LINK都进行更换故障依旧,终端电阻也正常,请问各位还有什么高招帮助帮助!我什么办法都试过了!晕啊!!!
zdszy2006
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 383 个
工控威望: 363 点
下载积分: 672 分
在线时间: 148(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-11-26
查看zdszy2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-22 13:57
波特率应该调至最小,电源是否隔离了,如果还是不行,线路是不是太长,加中继器。