michaelyuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 248 点
下载积分: 655 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2008-08-20
最后登录: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-17 11:01



  
为什么D23不自加呢?请大家帮我分析一下原因
michaelyuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 248 点
下载积分: 655 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2008-08-20
最后登录: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-17 11:43
哪位大侠指点一下,理论上来说不会有错啊,D24就有动作,为什么D23没有?难道说INC指令有使用次数的限制?但是我改成
ADD D23 K1 D23也不行。找了一上午都找不到原因。
michaelyuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 248 点
下载积分: 655 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2008-08-20
最后登录: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-18 16:01
我把D173  ,D174分别给的8和28,只是记数器C2和C3也没有动作而已,从下面就可以看出来

michaelyuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 248 点
下载积分: 655 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2008-08-20
最后登录: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-22 11:26
引用
引用第5楼wayu于2008-12-18 21:10发表的  :
你的程序里又没有用C2和C3的触点,你怎么知道没有动作

我发的只是程序的一部分,C2C3肯定是用了的
michaelyuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 248 点
下载积分: 655 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2008-08-20
最后登录: 2023-07-21
查看michaelyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-22 11:32
不知道到底是什么故障,我把D23换成D27就可以了,而D23在程序中绝对是没有使用的,其他的寄存器也都没有使用双字节。是否有可能是PLC内部寄存器D23本身就是损坏了的?稍后我把现在的仿真发上来。