楼主  发表于: 2008-12-16 16:15
大功率整流桥,输出DC24V,输出接有保护的空气开关,但是当设备运行后为什么整流桥会烧坏呢???????检查后输出线路不短路,,,保护空开也没有跳闸,,求助求助!!!!!!
星星雨
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看星星雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-16 17:54
         整流输出24伏、输出电流多少?估计是整流二极管最大整流电流值达不到要求吧。
选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。
星星雨
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看星星雨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-16 21:03
电路最大输出40A,KBPC3510最大整流电流只有35A 。
星星雨
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看星星雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-16 21:45
KBPC3510不能满足你电路要求,当整流输出超过35A时就容易损坏。
建议楼主选用最大整流电流值大于50A的整流桥堆,具体型号可查找相关的手册资料。或者可以试试加装散热片。空气开关采用40A的应该没问题的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(ygwpxq) 事实求是地帮助网友解决 ..